变压器电流保护问题
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2011年07月15日 22:17:50
来自于变压器
只看楼主

请问各位1000kva的100/4变压器老是电流三段跳闸,查了定值三段为6.5A.看了记录跳闸时一次电流只有26A,咨询了综保厂家说是跟低压侧有关了,望高手帮忙分析下,谢谢了!

请问各位1000kva的100/4变压器老是电流三段跳闸,查了定值三段为6.5A.看了记录跳闸时一次电流只有26A,咨询了综保厂家说是跟低压侧有关了,望高手帮忙分析下,谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2011年07月17日 16:57:01
2楼
没看懂“100/4变压器老是电流三段跳闸,查了定值三段为6.5A.看了记录跳闸时一次电流只有26A”这话,6.5A是二次值吧,CT变比是多少?
回复
gp136360826
2011年07月17日 18:22:25
3楼
一次电流只有26A??不可能吧
回复
lfm8ab
2011年07月17日 19:55:19
4楼
谢谢各位,变比是15.
回复
逍遥翁
2011年07月19日 21:56:07
5楼
不知是我没有理解到意思?还是楼主表述不清楚?没有搞明白。
回复