楼面连续梁的支座钢筋不够,但上面无法加固,能不能把连续梁分段按简支梁考虑,只加固梁的跨中?
楼面连续梁的支座钢筋不够,但上面无法加固,能不能把连续梁分段按简支梁考虑,只加固梁的跨中?
2楼
可以调幅的大一些,如果纯粹当简支梁也不合理。
michael45645:
调幅的范围应该如何考虑呢?一般正常的调幅系数在0.8-0.9之间。加固中最多可以调幅到多少?望赐教
回复
3楼
个人认为把连续梁分段每段都按简支梁考虑,只加固梁的跨中是可以的,安全性是没问题的,但上部可能会出现裂缝的。
回复
4楼
注意,看看这根梁是否参与抗震。
回复
5楼
不抗震。是根普通的连续梁。
回复
6楼
若加在跨中,就要在负弯矩处采取加固措施,减少裂缝的产生
回复
7楼
应加固柱两侧1/3的范围,用植筋加固吧
回复
8楼
支座梁端两 侧受压区粘贴钢板
钢板用植筋锚到主梁内(相当增加梁端上部配筋)
不知道可否 大家点评下
回复