问下附图中的消防母线有必要设置么
net113
net113 Lv.3
2011年07月15日 14:43:26
只看楼主

附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。

附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。

8.JPG

免费打赏
sbfmpl
2011年07月18日 20:58:41
12楼
不太明白,可能为了强启吧
回复
whj4494
2011年07月18日 21:17:51
13楼
应急照明是独立的回路,平时不带电,火灾状态下强制点亮应急照明灯。这样理解对不?
回复
whj4494
2011年07月18日 21:20:11
14楼
非消防电源强切怎么没看到啊
回复
阁中帝子
2011年07月18日 21:25:42
15楼
消防应急母线
回复
feiniao0003
2011年07月18日 21:32:32
16楼
我感觉好像有点问题,请注意控制回路的 微断 ,当双回路断电时控制回路也就没电了,如何控制接触器强启消防母线呢?
在下愚见,是不是两母线互投啊 ?
回复
dongge6666
2011年07月19日 06:54:15
17楼
消防动作回路。是不能取消的哈。
回复
luo282800
2011年07月19日 09:07:58
18楼
6楼的观点说的对
回复
52spp
2011年07月19日 09:24:14
19楼
楼主混谈了 双电源保证供电等级要求 双母线是消防 强启动要求
回复
wuyankun2010
2011年07月19日 11:03:31
20楼
强制点亮线,为了提高火灾时工作可靠性而做的
回复
北落师门s
2011年07月19日 11:43:06
21楼
不够用啊不够用
回复

相关推荐

APP内打开