附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。
附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。
22楼
消防应急母线
回复
23楼
那位前辈分析一下这个电箱的强切过程呢,刚出来混的看不懂。
回复
24楼
消防照明和一般照明在同一个箱子里有问题吗,看图纸上控制原理没有问题,双电源是给整个箱子供电的,与消防强起不是个概念,当消防联动的时候,消防母线得电,下级的灯就同时亮了。
回复
25楼
强启动原理
回复
26楼
学习了!!!
回复
27楼
这个图纸是对的,我之前做过这个一模一样的控制箱的!主要做到消防强制启动!
回复
29楼
我认为消防回路设置有些问题
1、此图中耐火电缆进线,63A双电源转换开关,整定为32A;配出汇流排有两个,一个为普通回路,在平时一直从开关下游取电;另一个为消防汇流排,此排在平时在接触器处断开;在消防时,消防模块接收信号,继电器KAI动作,KAI常开触点变常闭,接触器KM1得电,消防母线得电
2、注意,此时消防母线下端回路依旧有16A小微断,也就是说,即使是消防小母线得电,如果小微断不闭合,消防回路也不会强制点亮
回复
30楼
还没见过这种画法,但根据现有的图,像是强切。如果想整明白,最好发个完整图,不要让大家在这边瞎猜。
回复
31楼
小微断不闭合,消防回路也不会强制点亮
这个小微断是保护作用,平时就是闭合的
回复
32楼
应急灯的联动强制点亮系统,不要不行哦!
回复