问下附图中的消防母线有必要设置么
net113
net113 Lv.3
2011年07月15日 14:43:26
只看楼主

附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。

附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。

8.JPG

免费打赏
westmama
2011年07月18日 10:53:40
2楼
请把系统图截图发完整
回复
清风0928
2011年07月18日 11:13:35
3楼
L消应是消防强启线吧

[ 本帖最后由 zmsly0928 于 2011-7-18 11:46 编辑 ]
回复
yao987
2011年07月18日 11:52:46
4楼
你这个是联动强制点亮应急灯的系统,没有消防母线怎么强启呢?
你如果改成强制切除点亮自带蓄电池应急灯的话,就可以没有这个母线了。
回复
chpp_8
2011年07月18日 13:17:11
5楼
这是一种应急灯与常用灯共用的画法
回复
s9
2011年07月18日 13:47:37
6楼
平时 L消回路断电(母线前方接触器KM1断开),火灾动作时KM1接上,L消回路送点强制启动应急照明。

与常规应急强起的区别是:用一个接触器代替了多个回路的接触器。
回复
混混兔
2011年07月18日 14:36:17
7楼
楼上的说的对。
回复
jj-5
2011年07月18日 15:41:12
8楼
同意6楼观点。
回复
水澜2015
2011年07月18日 15:46:26
9楼
平时 L消回路断电(母线前方接触器KM1断开),火灾动作时KM1接上,L消回路送点强制启动应急照明。

与常规应急强起的区别是:用一个接触器代替了多个回路的接触器。
学习了!呵呵!
回复
xsb15156158580
2011年07月18日 17:16:25
10楼
不太明白,可能为了强启吧
回复
youmeyer
2011年07月18日 19:46:45
11楼
强启
回复