附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。
附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。
2楼
请把系统图截图发完整
回复
3楼
L消应是消防强启线吧
[
本帖最后由 zmsly0928 于 2011-7-18 11:46 编辑 ]
回复
4楼
你这个是联动强制点亮应急灯的系统,没有消防母线怎么强启呢?
你如果改成强制切除点亮自带蓄电池应急灯的话,就可以没有这个母线了。
回复
5楼
这是一种应急灯与常用灯共用的画法
回复
6楼
平时 L消回路断电(母线前方接触器KM1断开),火灾动作时KM1接上,L消回路送点强制启动应急照明。
与常规应急强起的区别是:用一个接触器代替了多个回路的接触器。
回复
7楼
楼上的说的对。
回复
8楼
同意6楼观点。
回复
9楼
平时 L消回路断电(母线前方接触器KM1断开),火灾动作时KM1接上,L消回路送点强制启动应急照明。
与常规应急强起的区别是:用一个接触器代替了多个回路的接触器。
学习了!呵呵!
回复
10楼
不太明白,可能为了强启吧
回复
11楼