箱变设计图中的低压开关定值是什么值?
zaixing9921060
2006年05月27日 21:20:27
只看楼主

问个白痴的问题:箱变设计图中的低压开关定值是什么值?长延时值、短延时值还是脱扣器额定电流值,我这里的图纸都只有一个定值哪开关的其他定值那里表示?知道的大哥大姐们告诉一下,谢谢了^_^

问个白痴的问题:

箱变设计图中的低压开关定值是什么值?

长延时值、短延时值还是脱扣器额定电流值,我这里的图纸都只有一个定值哪开关的其他定值那里表示?

知道的大哥大姐们告诉一下,谢谢了^_^
免费打赏
chenghuangjulv
2006年05月28日 14:46:12
2楼
呵呵!并不是白痴问题,不接触人一般不会太清楚;
长延时值、短延时值、脱扣器额定电流值,说明你用的是较为智能的断路器;这就是常规的三段式电流保护;
长延时值就是过电流;短延时值就是延时速断;瞬时值就是速断;
.。
回复
zaixing9921060
2006年05月28日 16:59:31
3楼
可图纸上这么写的:主开关/整定值 TM30-225/100A 这个100A指的是长延时值还是其他什么值?
回复
cgh5123
2006年05月28日 17:44:02
4楼

这个100A指的应该是长延时的整定值,通常也称为热脱扣电流整定值。
回复
zaixing9921060
2006年05月28日 18:20:46
5楼
现在的低压开关一般都三段保护、四段保护了怎么整定值一般图纸上只标注一个?其他的怎么不设计出来?难不成用户自己看着办。
回复
lyq13703983100
2006年05月28日 21:11:27
6楼
给出的一般只有脱扣器额定电流值,或者是长延时值/短延时值!
回复
lyq13703983100
2006年05月28日 21:13:01
7楼
给出的一般只有脱扣器额定电流值,如NS-100S/3300-63A;或者是长延时值/短延时值,如NS-100S/3300 63/630
回复
xin20019
2006年05月29日 08:36:05
8楼

规范的图纸是全部标住的,没标也写了个LSIG
不过目前国产不可调的开关没有三段保护,瞬动有默认是10In,所以你看到的就一个脱扣值了
回复

相关推荐

APP内打开