发生火灾与 遇到停电时候电梯都是怎么动作的呢13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。 规范是这样讲的 但是大家口中都在说一个平层与归于首层的概念 不晓得是不是一码事 求懂的人指点下刚刚看看见个帖子“建设部关于印发《电梯应急指南》的通知”上面写道:第十三条 发生火灾时,应当采取以下应急措施:
发生火灾与 遇到停电时候电梯都是怎么动作的呢
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
规范是这样讲的 但是大家口中都在说一个平层与归于首层的概念 不晓得是不是一码事 求懂的人指点下
刚刚看看见个帖子“建设部关于印发《电梯应急指南》的通知”上面写道:
第十三条 发生火灾时,应当采取以下应急措施:
(一)立即向消防部门报警。
(二)按动有消防功能电梯的消防按钮,使消防电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用;对于无消防功能的电梯,应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后,将电梯置于停止运行状态,用手关闭电梯轿厢厅门、轿门,切断电梯总电源。
貌似上面解释了下,但是还是稍微有点迷糊,各位懂的在点拨下吧!
2楼

路过 学习学习
回复
3楼
平层应该是停靠在最接近的楼层,我觉得这样比迫降到首层更安全。
回复
4楼
平层是指电梯停靠的位置与楼层平齐,而不是停在楼层的半中央,这让乘客怎么爬出去,让尊贵的领导情何以堪。。。
单回路供电的客梯,要求电梯厂家保证有自动平层的功能
迫降首层就是归位1层。
回复
5楼
单回路供电的客梯,要求电梯厂家保证有自动平层的功能
如果你漏写这一句,审图人就会替你写在审图意见里。
目前的电梯应该都有自动平层功能的。
客梯尽量2回路,且保证其中1路为独立专用回路。
回复
6楼
平层是轿厢平面和楼层平面对齐,方便乘客上下。电梯平层是电梯的基本技术要求,有具体的误差要求。火灾时平层也是为了满足疏散出电梯。电梯故障救援也需要和就近楼层进行平层,及时施救。
回复
7楼
迫降是消防联动,由电梯控制柜控制强制降到首层并切断电源。
平层是电梯掉电后有机械装置自动降到下一层或停于本层。
大概是这么个意思吧。
回复
8楼
谢谢各位的解答 , 概念基本弄清楚了
还有个问题就是 电梯在停电以及发生火灾时候是怎么动作的
我的想法是停电的时候 会自动平层 打开电梯门
发生火灾的时候是先平层还是直接归于首层 这个却不怎么懂
嘿嘿 还请大家在指点下
回复
9楼
回答正确!
回复
10楼
一般火灾,消防联动自动切换非消防电源。电梯断电后可自动返回首层并打开门。
回复
11楼
你是搞土建的吧
回复