各位高手,小弟不才,请问发电机两侧电流互感器具体是指哪两侧啊!这两侧电流互感器一次怎么接啊!谢谢各位了!
各位高手,小弟不才,请问发电机两侧电流互感器具体是指哪两侧啊!这两侧电流互感器一次怎么接啊!谢谢各位了!
2楼
发电机大都是Y接法,出口有穿心式电流互感器,星点上也有穿心式电流互感器,二组CT用作发电机本体差动保护。
回复
3楼
区管说的非常正确
回复
4楼
不好意思,小弟还是有些不明白.这是我们这的发电机出线口接线,请问各位上面为什么要把三相给短接啊.下面的母排到发电机出线柜.[
回复
5楼
上面三相给短接是发电机中性点(侧).下面的母排到发电机出线柜.是发电机出线侧。发电机接线为Y型。
回复
6楼
两侧指的是发电机出线和发电机尾部中性点
回复
7楼
谢谢高手指点.
回复
8楼
照片很清晰明了,看母排外面套热缩管的颜色就知道是什么线了,中性点母排是黑色的
回复
9楼
学习了,多谢分亨。
回复
10楼
楼上解释的很清楚哦
回复
11楼
这是个小型机组。装设保护不是很多,否则,CT数量严重不足!
回复