该楼需要设计消米栓吗
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2011年07月14日 22:43:18
只看楼主

现有一四层办公楼,檐口高度为14.7米,室外地坪为-0.6米,总建筑面积为2619.76平方米.请问需要设计消米栓系统吗?

现有一四层办公楼,檐口高度为14.7米,室外地坪为-0.6米,总建筑面积为2619.76平方米.请问需要设计消米栓系统吗?
免费打赏
jiasil
2011年07月18日 17:16:43
12楼
GB 50016-2006 8.3.1 第四条
回复
apple2587733763
2011年07月19日 09:07:21
13楼
根据《建规》8.3.1,4超过5层或体积大于10000m³的办公楼需要设居住建筑。那就看你这个办公楼的建筑体积了。
回复
willardwu
2011年07月19日 14:19:29
14楼
檐口高度为14.7米,室外地坪为-0.6米,建筑高度是不是可以理解为15.3米
回复
xrb791124
2011年07月20日 07:52:18
15楼
关健是建筑体积怎么算
回复