总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)
总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)
2楼
消火栓一定是要有吧!!喷淋就不要了!!!
回复
3楼
要设消火栓,不用设喷淋
回复
4楼
消火栓,按《其它来做》
回复
5楼
一般。多少平方的公共面积上,设了中央空调就的设喷淋啊?
回复
6楼
如果建筑体积不超过5000立方呢?还需要室内消火栓吗?
回复
7楼
如果是我的话,就按其它来做,10000立方。
我菜鸟!!
回复
8楼
应该不用消防给水吧,最多设点灭火器,工程规模太小了,八百平肯定不超一万立,五千可能都不到,要我就不做
回复
9楼
按照<建规>第8.4.1条的规定,没超过5层的\体积不大于10000立方的可以不加消火栓.你应该查这条的条文说明.
回复
10楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
结论不超过5层,体积不超过10000, 不设
回复
11楼
《建规》这一点比较郁闷,除了10楼引用的条文罗列应设室内消防给水外,后面还有条文罗列可不设的类型,在应设和可不设中间就有灰色地带。目前看到《建规》的报审稿就规定得比较清楚,规定应设室内消防给水的建筑外又规定其他建筑设水喉。以前曾经就这个问题咨询过天津消防研究所的专家,答复是:除了可以不设的,其余都是应该设的!
本人建议:消防在有争议的情况下,应该“宁可错杀一千,不可放过一个”!
回复