请教万平厂房灭火设备设计的有关问题
zyy-28
zyy-28 Lv.2
2006年05月27日 14:38:10
只看楼主

1、为1.6万平方米木器厂房,无防火分区。如屋顶不能设水箱,应如何处理?2、厂房最高点为12.3米,外墙6.0米高处起拱,共四跨,喷淋系统的作用面积应如何确定?

1、为1.6万平方米木器厂房,无防火分区。如屋顶不能设水箱,应如何处理?
2、厂房最高点为12.3米,外墙6.0米高处起拱,共四跨,喷淋系统的作用面积应如何确定?
免费打赏
cxh_0722
2006年05月27日 14:56:24
2楼
1、不设高位水箱,就设气压供水设备吧
2、根据喷规7.1.11条,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距
所以我觉得作用面积也是按斜面的面积
回复
tfu2006
2006年05月27日 15:40:28
3楼
屋顶不能设水箱,那就设气压罐好了,10钟用水量不可少。
我觉的要用雨淋系统!!

要不也的设,快速反应喷头!!斜面布置是为了聚热,面积应按水平保护面积来计!!