求教:桩基础设计考虑水浮力么
c2308994
c2308994 Lv.5
2011年07月14日 15:06:05
来自于地基基础
只看楼主

现有一工程,桩已经打完。现在复核发现桩基础承载力不够。但是,如果考虑水浮力,把倒算出来的柱下轴力减去水浮力的话是够的。当时设计的时候没有考虑水浮力。 问了下别人,他说水浮力设计的时候未考虑,当做安全储备。如果现在考虑水浮力够的话,没有问题。 心里有点纠结,请教下各位前辈,这种情况有没有问题?

2011年07月14日 15:24:20
2楼
浮力在地下室或筏板验算抗浮的时候计算,作为不利荷载。没说在计算地基承载力的时候,考虑浮力的,到时候修正地基承载力的时候,取浮重度,但这样也是考虑了水浮力对其下地基固结的不利作用。而且,水浮力随着地下水位高低也是会变化的,楼主要考虑水浮力那需要考虑什么水位呢?
回复
艾意欧咨询
2016年10月17日 20:11:48
3楼
可以适当考虑最低水位的水浮力对桩基承压(上部结构及底板传递下来)的有利影响。东部地区很多设计院这么考虑了
回复
大林
2016年10月18日 15:00:01
4楼
无论是GB50007还是JGJ94,单桩承载力特征值均不考虑水浮力的有利作用。因为地下水位有变化。
回复
大丫大丫
2017年12月04日 14:42:33
5楼
学习学习,积累下经验
回复
结构人生123
2017年12月07日 14:05:30
6楼

可以考虑最低水位的有利水浮力
回复
jt20100803
2017年12月19日 16:12:20
7楼


应该不考虑水浮力

回复
高兴就好02
2018年01月29日 14:57:52
8楼

应该不考虑水浮力