独立基础不能与地梁连在一起吗?
whjsun
whjsun Lv.10
2011年07月13日 16:35:30
来自于地基基础
只看楼主

某工程二层,采用柱下独立基础,柱间设地梁,梁底与基础底平。图审公司说:“地梁一定不能与基础相连,应提高地梁标高,使其底面高于独立基础顶面”。大家说说这是什么原因?有道理吗?这样做施工不如原设计便利。[ 本帖最后由 whjsun 于 2011-7-13 16:37 编辑 ]

某工程二层,采用柱下独立基础,柱间设地梁,梁底与基础底平。图审公司说:“地梁一定不能与基础相连,应提高地梁标高,使其底面高于独立基础顶面”。
大家说说这是什么原因?有道理吗?这样做施工不如原设计便利。

[ 本帖最后由 whjsun 于 2011-7-13 16:37 编辑 ]
免费打赏
小面片
2011年07月13日 20:43:05
2楼
拉梁不能与基础相连,这话有点问题;但拉梁底面不能与基础底面平,还是有道理的,我理解还是怕拉梁反向受力。
回复
jiegouxiaosheng
2011年07月13日 23:52:23
3楼
我们院 规定 地梁在独立基础顶面以上,正负零零以下,一般取-0.060m附近。
拉梁和独立基础浇筑在一起 施工不方便
回复
ltgyh
2011年07月14日 12:44:57
4楼
期待高人解答.
回复
hntujg
2011年07月14日 13:05:12
5楼
你的意思与我遇到的审图公司说法很接近,能深入分析分析吗?
回复
lh1978lh
2011年07月14日 14:16:13
6楼
是不能放是不能放
回复
misasking
2011年07月14日 14:18:07
7楼
一般不会底平的吧,若是基础埋深较浅,中间做条基比较省钱;若是基础埋的深,那地梁做底平的话,就浪费了砖墙;若是埋深非常浅,那么地梁和地坪以下的管道可能会打架。
回复
qixiang8230
2011年07月14日 15:31:49
8楼
地梁主要承受由于基础间的不均匀沉降产生的力,主要是拉力;理论上上部荷载产生的各种力均由独立基础承担。两种构件的作用各司其职,如果底标高一平,势必导致受力不明确,因此一般地梁底标高均高于基础底标高。
回复
mecidar
2011年07月14日 15:45:58
9楼
原设计是合理的。地梁往上台,形成短柱,受力更复杂。
回复
newer19
2011年07月14日 15:46:36
10楼
楼主要分清基础连梁与地框梁的区别,地框梁的梁底标高在独基顶标高之上,而基础连梁的梁底标高在独基顶标高之下。
基础连梁不仅承受上一次荷载作用,而且梁底还考虑地基反力;
地框梁仅承担上一层荷载
回复
易天朗月
2011年07月14日 16:07:24
11楼
1.浪费砌筑材料。2.受力混乱,既不是筏板又不是独基,行成基础梁配筋偏小。
实应为两个标高:
1.室内为顶标-0.06.
2.室外即外墙下地梁为室外标高-100;在地沟入户部做局部下卧。