关于冷却塔保温
mlsmls
mlsmls Lv.2
2006年05月26日 17:23:11
来自于工地图片
只看楼主

各位大侠好,小妹初涉职场,想请教各位关于冷却塔的冷却与冷冻管,为什么我见到的工程中,有的是两管都保温,有的是只对冷冻保温,这是怎么回事,请不咅赐教。谢谢

各位大侠好,小妹初涉职场,想请教各位关于冷却塔的冷却与冷冻管,为什么我见到的工程中,有的是两管都保温,有的是只对冷冻保温,这是怎么回事,请不咅赐教。谢谢
免费打赏
passcall
2006年05月29日 10:03:17
2楼
建议先弄清楚空调冷系统
搞明白什么是冷却水管
什么是冷冻水管
管里面的流体温度与环境温度相差过大,都要保温
要是流体温度相差不大,则可以不保温
回复
w061615
2006年06月02日 16:18:21
3楼
冷却塔保温的目的是冬季管内的存水防冻,而实际运行的时候,管道保温就多余了,若冬季不运行的时候将冷却水放掉。管道就可以不保温。冷冻管则必须保温,减少冷量损失。
回复
wl131488
2006年06月02日 17:49:03
4楼

屋面的冷却水管道最好保温,并外包保护壳。
回复
w061615
2006年06月05日 11:37:25
5楼
请问楼上为什么保温。冷却系统是散热过程,管道不保温更有利于热量的降低。请问保温的目的。
回复
wl131488
2006年06月05日 12:44:36
6楼

管道不保温更有利于热量的降低,难道你觉得夏天室外的温度会比管道内的冷却水温低吗?
回复
w061615
2006年06月05日 15:31:30
7楼
请问冷却水的运行温度是多少?
回复
sunys1237
2006年06月06日 09:56:29
8楼
你要看用在什么地区啊,一般的地区喜欢用橡塑板材保温啊,这样好看,价格又便宜啊,保温效果又好啊,要是冷冻水管一般是管材保温(指DN<100)
回复
3314383
2006年06月06日 12:57:05
9楼
冷冻水保温是防止冷量损失,冷却水保温也是只需要对屋面一块进行保温处理。一般根据业主的要求进行,如果冬季不对冷却水系统进行放水就需要保温。好处在于有水管道不容易结垢,不易使管道生锈;不需在夏季空调运行前对管道进行大工作量的清洗和保养。如需放水,那么屋面的管道就需要其表层进行防腐或者油漆保养。还有一种理论成立的不保温不放水的做法就是加防冻液(乙二醇),这也只是听说实际中没有见过,成本太高。
回复
3314383
2006年06月06日 13:01:39
10楼
没有保温使用后的屋面管道!
回复
w061615
2006年06月07日 09:46:51
11楼
1.冷却管道不管保不保温,均需做防腐处理,楼上的照片只能是说防腐没有做好。
2.冷却水系统时开式系统,水与大气直接接触,因此,如果冬季不对冷却水系统进行放水,很容易使管道生锈。除非有其他的防腐措施。
3.如果保温是为了美化外表,还不如采用其他形式进行装饰,用保温材料装饰,有点得不偿失。
4.如楼上照片所体现,不保温,将增加了冷却水的换热面积,更降低了冷却水水温,岂不是利大于弊。
以上是我的一点看法,不对的地方请指正。
回复