我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。
我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。
2楼
我认为只要三根de100的雨水管就可以,大家认为呢?
回复
3楼
GB 50015-2003(2009年版)
回复
4楼
4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。 不设溢流口,审查会被提的
回复
5楼
雨水管有最小安装间距的,所以图北面的雨水立管应该没错,如果只要3个就满足不了。
搬砖梁小白:
你好我想问下溢流口尺寸大小是怎么计算的还有标高是怎么确定的?
回复
6楼
请问一下,“雨水管有最小安装间距”这个说法,有规范规定么?
回复
7楼
不知道海口的暴雨强度是多少,也不知道选了多少年的重现期,所以,无法下定论。
如果按照500平的面积,3根De110就足够,而上图的管道布置,估计考虑了屋面的放坡及结构荷载,所以也不能说它不合理。
回复
8楼
同意楼上,按照面积,3跟够了,但是立管间距跨度太大的话需结构找坡,比较麻烦。。。溢流口设置规范有要求
回复
9楼
屋面雨水管道的数量可以按照规范要求,根据当地的降雨强度,重现期按照50年考虑,如果设置雨水管道的数量能满足50年一遇的降雨,那么就可以不用设置溢流设施了
回复
10楼
学习了,谢谢:):)
回复
11楼
huangjing67 发表于 2011-7-25 14:10 屋面雨水管道的数量可以按照规范要求,根据当地的降雨强度,重现期按照50年考虑,如果设置雨水管道的数量能 …4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。
回复