关于屋面溢流口和雨水管设置的疑问附图
caimingtao22
2011年07月13日 14:06:05
只看楼主

我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。

我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。 屋面雨水.png

屋面雨水.png

caimingtao22
2011年07月13日 14:14:21
2楼
我认为只要三根de100的雨水管就可以,大家认为呢?
回复
amyzcj
2011年07月14日 14:53:12
3楼
GB 50015-2003(2009年版)
回复
amyzcj
2011年07月14日 14:54:10
4楼
4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。 不设溢流口,审查会被提的
回复
dangdangdic
2011年07月14日 23:04:28
5楼
雨水管有最小安装间距的,所以图北面的雨水立管应该没错,如果只要3个就满足不了。

搬砖梁小白

你好我想问下溢流口尺寸大小是怎么计算的还有标高是怎么确定的?

回复
rebary
2011年07月19日 21:55:10
6楼
请问一下,“雨水管有最小安装间距”这个说法,有规范规定么?
回复
rebary
2011年07月19日 22:00:21
7楼
不知道海口的暴雨强度是多少,也不知道选了多少年的重现期,所以,无法下定论。
如果按照500平的面积,3根De110就足够,而上图的管道布置,估计考虑了屋面的放坡及结构荷载,所以也不能说它不合理。
回复
dailh1001
2011年07月22日 23:06:33
8楼
同意楼上,按照面积,3跟够了,但是立管间距跨度太大的话需结构找坡,比较麻烦。。。溢流口设置规范有要求
回复
huangjing67
2011年07月25日 14:10:01
9楼
屋面雨水管道的数量可以按照规范要求,根据当地的降雨强度,重现期按照50年考虑,如果设置雨水管道的数量能满足50年一遇的降雨,那么就可以不用设置溢流设施了
回复
冰点柔情
2013年07月03日 16:53:34
10楼
学习了,谢谢:):)
回复
德国队长·lahm
2014年03月06日 12:12:01
11楼
huangjing67 发表于 2011-7-25 14:10 屋面雨水管道的数量可以按照规范要求,根据当地的降雨强度,重现期按照50年考虑,如果设置雨水管道的数量能 …4.9.8 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。