5000户的小区需接多大的市政管网?
tlazp102
tlazp102 Lv.2
2006年05月26日 16:25:57
只看楼主

新建小区5000户,需接多大的市政管网啊?建600立方米水池够大吗?请专业人员回复.

新建小区5000户,需接多大的市政管网啊?建600立方米水池够大吗?请专业人员回复.
jisheng1208
2006年05月27日 08:37:51
2楼
DN150以上,
回复
ffffhfyf
2006年05月27日 11:25:03
3楼
如果接口处水压足的话 200够了
回复
ootaaw
2006年05月27日 11:59:30
4楼
关注中
回复
lxb3323759
2006年05月27日 21:53:24
5楼
5000户按现规范每户3.2共16000人,每人综合用水量按0.5立方/日考虑,应有8000立方/日,最大小时8000/24*1.5=500立方。流速按1.5米,要350mm的管径.
回复
michael0916
2006年07月10日 17:18:39
6楼
楼上的,小区给水不需要考虑时变化系数???小区的给水不是按当量计算吗?
这个问题比较困扰我,我不是搞建水的,所以一直搞不清,哪位高人指教一下
回复
mishizhiling
2006年07月12日 14:40:38
7楼
5楼那1。5是时变化系数吗?规范上没这么小吧,还有0.5立方/人.D是不是也太大了,规范上也没这么大。
我算是5000*3.5*200*2.5/24*3600=101.25L/S=365立方/小时
回复
mishizhiling
2006年07月12日 15:57:04
8楼
5楼的,消防流量不计吗?!
回复
filyzlj
2006年07月13日 15:57:31
9楼
那消防流量又怎么确定啊!
回复
nielm.2006
2006年07月14日 09:00:43
10楼
小区内消防流量只要验算满足就行;
但要考虑未预见水量和管网漏失水量(最高日的10%--15%,新规范好象是8%--12%);
最高日用水定额我觉得取0.3T/人.d就差不多;
5000户的小区公建面积一定很大,它的水量可不是一个小数目吧;
另外还有浇洒道路和绿化用水量。
回复
mzhstar
2006年07月14日 14:31:45
11楼
应该根据城市给水工程规划规范计算给水量
回复

相关推荐