这个冷段哪种压缩机好
cspcdet
cspcdet Lv.2
2006年05月26日 15:46:56
来自于制冷技术
只看楼主

跪求:小弟单位需要一台120KW的冷水机组,蒸发度:5度,冷凝度:40度。问了几家大的制冷厂,约克,特灵,麦克维尔,它们提供的是蜗旋式的,开利用活塞的。我们需要的冷水机负荷变化较频繁,不晓得用哪种好。比较想用螺杆的可以无级调节,可螺杆的只有国产的,郁闷。

跪求:
小弟单位需要一台120KW的冷水机组,蒸发度:5度,冷凝度:40度。
问了几家大的制冷厂,约克,特灵,麦克维尔,它们提供的是蜗旋式的,开利用活塞的。
我们需要的冷水机负荷变化较频繁,不晓得用哪种好。
比较想用螺杆的可以无级调节,可螺杆的只有国产的,郁闷。
免费打赏
cspcdet
2006年05月26日 16:11:24
2楼
自己顶一下
回复
garyzl
2006年05月26日 21:35:54
3楼
如果你冷却水的温度适当的可以降到37度出水温度,日立RCU40SC2可以考虑一下

冷凝器出入水温度在32-37度时,蒸发器出水温度为5度水温,RCU40SC2制冷量为115kW

压缩机形式为,日立双螺杆压缩机


还有1点我不明白的是,冷凝度40度什么意思,估计你这个项目是工业冷却用
回复
ghm5566
2006年05月27日 11:45:34
4楼
为甚一定要冷凝温度40度呢?难到低了不更好吗?我可以给你提供一厂家,25%至100%无级调节。对了制冷量127,制热145台湾压机。
回复
chenliang1979
2006年05月29日 08:39:16
5楼
世界500强企业,苏尔寿,离心式冷水机组,只不过机器大了点,不过你可以问问厂家,看有小一点型号的机器没有
回复
cspcdet
2006年05月29日 15:09:11
6楼
大家继续帮忙
回复
lhhlq
2006年06月05日 19:42:42
7楼
开利的30HXC系列的螺杆可以呀
回复
lhhlq
2006年06月05日 19:44:16
8楼
开利的30HXC系列的螺杆可以呀,机头是06N的
回复

相关推荐