竖向钢筋连接可否使用闪光对焊
shijianneu
shijianneu Lv.2
2006年05月26日 15:40:51
来自于建筑施工
只看楼主

我接触的工程中,竖向钢筋(柱\墙)连接主要有电渣焊,机械连接,帮扎搭接.可否使用闪光对焊连接呢?请高手明示

我接触的工程中,竖向钢筋(柱\墙)连接主要有电渣焊,机械连接,帮扎搭接.可否使用闪光对焊连接呢?请高手明示
免费打赏
songxian9910
2006年05月26日 16:55:09
2楼
规范好像没有强制性要求,只要接头位置符合规范要求,应该是允许的。
回复
xquan
2006年05月26日 17:16:05
3楼
可以使用闪光对焊连接
回复
shijianneu
2006年05月26日 18:46:08
4楼
你们用过吗>?
回复
hzkhp
2006年05月26日 21:20:11
5楼
区别就是 需要焊接好才安装上去
回复
chengyuxuan1985
2006年05月26日 22:48:32
6楼
D小于28就可以。。。。
如果大于28,有时候电流不稳焊接就会出现薄弱环节!
回复
gaiyanli2008
2006年05月27日 16:56:47
7楼
如果用对焊,那么怎么焊,把对焊机搬到半空中焊吗?柱子没法用对焊的
回复
shijianneu
2006年05月27日 17:05:59
8楼
楼上说得比较实际.
回复
yinlang
2006年05月29日 11:13:43
9楼
闪光对焊不好控制,而且一般也都不用在竖向钢筋,竖向钢筋主要还是电渣压力焊,如果要用也可以,太烦了,还不如搭接呢。
回复
yinlang
2006年05月29日 11:14:56
10楼
闪光对焊不好控制,而且一般也都不用在竖向钢筋,竖向钢筋主要还是电渣压力焊,如果要用也可以,太烦了,还不如搭接呢。
回复
yunyao66
2006年05月30日 10:58:12
11楼
对于设计没有强制要求的,可以使用闪光对焊。
回复

相关推荐