发电机和配电变压器的工作接地能否共用
zhang2006.
zhang2006. Lv.2
2006年05月26日 14:36:26
来自于变压器
只看楼主

我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的. 运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电. 问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用? 2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上.请大师指教.先致谢意!!!

我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的.
运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电.
问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用?
2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上.
请大师指教.先致谢意!!!
免费打赏
wzk845
2006年05月28日 00:09:09
2楼
应该可以,我这里就是这样做的,已正常运行有十年了.
回复
jlbczjc2006
2006年05月28日 08:48:42
3楼

能说的详细一些么?!我这里也有这样的问题.谢谢!!!