刚接了个改造的小高层8层,地上商业建筑,1-4为商场,其余为写字楼。以前的1-4层做喷淋,现在甲方要改造喷淋,不知道现在喷淋规范要求有什么改变了吗?还是还按以前1-4做喷淋就行了吗?谢谢
刚接了个改造的小高层8层,地上商业建筑,1-4为商场,其余为写字楼。以前的1-4层做喷淋,现在甲方要改造喷淋,不知道现在喷淋规范要求有什么改变了吗?还是还按以前1-4做喷淋就行了吗?
谢谢
2楼
改造了就应该按现行的规范设计,此建筑属二类高层,全部做喷淋。
回复
3楼
规范哪条有规定啊?
回复
4楼
你可以看《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.3条及条文解释。
回复
5楼
是的,全部做喷淋
回复
6楼
看你改造的部分了,如果只改造下面的四层的话,上面的就不由你去管 ,如果全部都改造 的话,就要全都要设了。
回复
7楼
同意,,,,哈哈
回复
8楼
谢谢大家了
用做防火分区吗
回复
9楼
防火分区应该由建筑专业考虑,你也可以提醒他们,商业营业厅的最大分区面积可以到4000平米,超过则需分区。
回复
10楼
谢谢了
回复