高层喷淋
huijun06
huijun06 Lv.3
2006年05月26日 13:55:49
只看楼主

刚接了个改造的小高层8层,地上商业建筑,1-4为商场,其余为写字楼。以前的1-4层做喷淋,现在甲方要改造喷淋,不知道现在喷淋规范要求有什么改变了吗?还是还按以前1-4做喷淋就行了吗?谢谢

刚接了个改造的小高层8层,地上商业建筑,1-4为商场,其余为写字楼。以前的1-4层做喷淋,现在甲方要改造喷淋,不知道现在喷淋规范要求有什么改变了吗?还是还按以前1-4做喷淋就行了吗?
谢谢
免费打赏
aisini123
2006年05月26日 15:12:10
2楼
改造了就应该按现行的规范设计,此建筑属二类高层,全部做喷淋。
回复
huijun06
2006年05月26日 20:01:35
3楼
规范哪条有规定啊?
回复
aisini123
2006年05月27日 09:28:37
4楼
你可以看《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.3条及条文解释。
回复
cxh_0722
2006年05月27日 10:21:28
5楼
是的,全部做喷淋
回复
nick_wujq
2006年05月27日 12:42:13
6楼
看你改造的部分了,如果只改造下面的四层的话,上面的就不由你去管 ,如果全部都改造 的话,就要全都要设了。
回复
tfu2006
2006年05月27日 15:12:41
7楼


同意,,,,哈哈
回复
huijun06
2006年05月27日 19:41:42
8楼
谢谢大家了
用做防火分区吗
回复
ah-wangjun
2006年05月27日 20:15:10
9楼

防火分区应该由建筑专业考虑,你也可以提醒他们,商业营业厅的最大分区面积可以到4000平米,超过则需分区。
回复
huijun06
2006年05月28日 07:37:02
10楼
谢谢了
回复