根据上海市工程建设规范低压用户电气装置规程DGJ08-100-2003 J10247-200036.1.6 当发生接地故障时,应使预期接触电压小于50V,切断故障回路的时间应符合下列规定:1 配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路,不应大于5S;2 配电给手握式及移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4S。
根据上海市工程建设规范
低压用户电气装置规程
DGJ08-100-2003 J10247-20003
6.1.6 当发生接地故障时,应使预期接触电压小于50V,切断故障回路的时间应符合下列规定:
1 配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路,不应大于5S;
2 配电给手握式及移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4S。
12楼
现在电气设计,只要是一般插座,均采用漏电保护,这样审核审查均能通过;住宅中的插座配电设计已由住宅规范作了明确规定,其他一般公共建筑的插座配电设计,只有<通用用电设备配电设计规范>(GB50055-1993)第8.0.3条作了规定,条文如下“移动式日用电器的电源线及插座线路,应装设隔离电器和短路、过载及漏电保护电器”,记得7~8年前出的电气施工图插座回路未设漏电保护,审查认为违反了上述规范条文,设计辨解说此处插座不用于移动式电器,审查说插座谁都可用,你能保证不用于移动式电器;其实规范条文很清楚,只规定用于移动式电器的插座回路需配漏电保护,规范是1993年制定的,当时微型断路器还很少,根本不可能要求每个插座回路均设漏电保护;当然,现在社会发展经济条件好了,每个插座回路配漏电保护也是可行的。
我们所用的规范太久远了,与现在社会发展明显滞后,这方面国家应多向发达国家学习。
回复
13楼
请问TN-C、TN-S、TN-C-S、IT每个系统设置漏电保护有什么区别?
回复
14楼
江苏的住宅设计标准是空调柜机设漏电保护,壁挂空调不设漏电保护.
回复
15楼
谢谢
回复
16楼
有一个实际问题,壁挂式空调的插座因为安装高度高,一般无问题,但部分住宅的家装经常在柜机的插座回路中进行分支,这样该回路无RCD保护就出现问题了(当然设计本身无问题,这属于装修的问题)……
回复
17楼
同意!上海这里一般插座都需漏电保护,根据上海市《低压用户电气装置规程》(DGJ08-100-2003)5.6.4 “配给日用电器的插座线路,应根据下列要求确定:1.插座回路应有漏电电流保护装置”
回复
18楼
好东西就应把他顶起来:victory:
回复
19楼
是这样的,再说,壁挂式那么高,对人员来说还是比较安全的。
回复
20楼
个人觉得插座一定要加,2.2M的空调插座 可以不加, 发现因漏点开关跳闸,另外空调3室2厅时候,多很多回路,不科学:)
回复
21楼
TT系统=绝对的