采暖设计中的一些常见问题
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年05月26日 11:54:09
来自于采暖供热
只看楼主

1、 热媒设计温度   散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。

1、 热媒设计温度

   散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。

   当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高其耐用性时,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20% 。

   当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。如不加深入分析,就直接采用这样的低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多,会出现同一热源的不同建筑,散热器数量相差近一倍的现象,更加剧了系统的失调度。

   多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。如果再按70/55℃的水温设计系统,是否运行水温又可进一步降低呢?似乎不应陷入如此恶性循环的怪圈。

   为何实际运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃; 当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。[1]

免费打赏
fonen519
2006年06月14日 01:39:33
12楼
完全COPY他人的,还奖分?
回复
xuezi0909
2006年06月14日 11:24:08
13楼
顶一下,是常见的问题但也不是好解决的问题啊。
回复
circledancing
2007年06月05日 17:37:00
14楼
这个说得很对,17根立管这么大的系统,做异程太冒险了。
回复
无果
2008年03月13日 20:25:20
15楼

有道理,
回复
brightboy116271
2008年08月29日 17:40:25
16楼
是不是每一根立管上接的散热器符合基本相等,水力就容易平衡?
回复
kissxila
2008年09月03日 09:53:21
17楼
:) :) :) :) :) 学习一下
回复
konghuabiao
2008年09月04日 23:41:38
18楼
学习一下 呵呵:victory:
回复
ss7083
2008年09月09日 23:43:36
19楼
不管是不是抄的,能整理出这么完整给大家,真的很辛苦,很让人感谢!
我看了后,学了不少知识!
谢谢!谢谢啊!
强力支持,顶
回复
zhulidong8309
2008年09月11日 13:59:34
20楼
应该好好学习啊 ,谢谢楼主!!!
回复
langhuas123
2008年09月19日 11:03:27
21楼
好帖子,学习啦,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开