10KV KYN28备自投两进线一母联需不需要加机械联锁
江太公
江太公 Lv.3
2011年07月12日 17:40:47
只看楼主

请都各位高手解答一下,中置柜双进线一母联采用备自投装置需要加机械联锁吗?我有个疑问就是如果加了机械联锁那怎么能实现备用自投呢?因为机械联锁一般都是需要人去操作的,

请都各位高手解答一下,中置柜双进线一母联采用备自投装置需要加机械联锁吗?我有个疑问就是如果加了机械联锁那怎么能实现备用自投呢?因为机械联锁一般都是需要人去操作的,
免费打赏
m007110
2012年07月24日 15:52:28
12楼
中置柜是没有办法机械闭锁的。。
回复
智慧工控
2013年11月20日 16:40:59
13楼
机械连锁上了不能备自投了吧。悲剧啊。浪费了微机
回复
engineershao
2013年11月21日 08:38:34
14楼
记得有次厂家跟我说,那种情况,只能做到电气联锁,做不到机械闭锁。
回复
electricity
2015年11月06日 10:20:48
15楼
因为机械连锁只能是三锁两钥匙,所以不可能BZT了?
回复
huashi1993
2015年12月29日 00:02:09
17楼
2进1联做不了机械联锁了要搞备自投的话。
回复

相关推荐