10KV KYN28备自投两进线一母联需不需要加机械联锁
江太公
江太公 Lv.3
2011年07月12日 17:40:47
只看楼主

请都各位高手解答一下,中置柜双进线一母联采用备自投装置需要加机械联锁吗?我有个疑问就是如果加了机械联锁那怎么能实现备用自投呢?因为机械联锁一般都是需要人去操作的,

请都各位高手解答一下,中置柜双进线一母联采用备自投装置需要加机械联锁吗?我有个疑问就是如果加了机械联锁那怎么能实现备用自投呢?因为机械联锁一般都是需要人去操作的,
免费打赏
电工刀
2011年09月06日 14:23:14
2楼
10KV KYN28备自投两进线一母联不需要加机械联锁,加了怎么BZT?
回复
zhoujs2005
2011年09月06日 14:49:43
3楼
两进线一母联,总共3~4个柜子,一般布置还不会几个柜都靠在一起,怎么可能实现机械闭锁?!
回复
lingxuct
2011年09月06日 16:39:11
4楼
10KV中置柜一般是:进线隔离--计量--进线断路器--母线PT--馈线柜--母联--母联隔离--馈线柜--母线PT--进线断路器--计量--进线隔离

按这样的排列,会做成二排,母联隔离上有母线桥,馈线柜旁留备位,两进线之间距离较远,根本无法做机械联锁,但进线断路器(柜)与进线隔离柜必须有双向联锁。

双向联锁:进线断路器在工作位置时,进线隔离柜中隔离小车不能动!
进线隔离小车不在工作位置时,进线断路器不能合闸!
回复
vlych
2011年09月15日 09:50:30
5楼
只需要电气联锁,加机械锁就不能备自投了
回复
lansedayu
2011年12月30日 21:17:44
6楼
你试一下天津市精远电气的3A型号的控制器,我们最近买了一套,用的还不错,属于智能这类的了
回复
swzjwzyq
2012年07月11日 11:33:58
7楼
回复
njhjh08
2012年07月11日 14:13:43
8楼
机械锁是断路器上的,三把开关,只有两把钥匙。如有BZT,机械锁是不需要地,电气连锁必须有。
回复
chen7168
2012年07月11日 14:27:25
9楼
电气连锁必须有,机械连锁没必要
回复
sx717
2012年07月24日 07:39:11
10楼
电气连锁必须有,机械连锁没必要
回复
米克
2012年07月24日 08:12:05
11楼
回复

相关推荐

APP内打开