无市政污水管线,大家看看污水怎么排更合理
zhanghui9681
2011年07月12日 17:15:27
只看楼主

大家看看这个污水怎么排更合理 五十万平米的一个小区,内设有污水处理站,小区周围无市政污水管线,只有一条明沟排水。这条沟距小区600M,沟深2m,沟顶标高与小区道路标高差不多。目前状况只能排到这条沟里。再哪里做提升比较合理呢?污水处理站内做可以不,还需要注意什么问题?请大家赐教!

大家看看这个污水怎么排更合理
五十万平米的一个小区,内设有污水处理站,小区周围无市政污水管线,只有一条明沟排水。这条沟距小区600M,沟深2m,沟顶标高与小区道路标高差不多。目前状况只能排到这条沟里。再哪里做提升比较合理呢?污水处理站内做可以不,还需要注意什么问题?请大家赐教!
免费打赏
ycsgz-168
2011年07月13日 22:26:03
12楼
污水处理后排入明沟
回复
tx6du
2011年07月14日 09:38:41
13楼
50w平米的小区,居住人数应该在15000人左右,日污水量在3000T左右,这样规模的污水处理站本身占地也不小,建个污水泵房应该能找到地方。在站内做提升,污水压力排水可以一直排到明沟里。
回复
nenexiaoyu
2011年07月14日 09:48:32
14楼
学习。。
回复
yinghua625
2011年07月14日 10:58:51
15楼
市政不管,只能自己动手了,泵站少不了的
回复
xijing6023
2011年07月14日 14:10:14
16楼
污水处理到回用水质 后部分可以场内绿化 消化
多余的部分排入场外水沟
回复
mygps888
2011年07月15日 07:39:20
17楼
处理后水质达一级A标准就·ok啦,一般没问题。现在小区没市政的大都这样。
回复
yyanjun0001
2011年07月15日 08:46:44
18楼
站内做提升好,这样所有的设备在站内统一管理。关于是否可以排到明沟理论上需要环保部门的批准,不过这个项目要具体问题具体分析
回复
plong2000
2011年07月15日 10:29:08
19楼
小区污水集中排入污水处理站集中处理,处理满足环保要求后,在污水处理站出水池旁设1个吸水井,内安装潜污泵1~2台,污水经抽升后排入小区雨水管中或用于绿化浇灌
回复
xiaodanhai1234
2011年07月15日 18:59:44
20楼
对于这种非常规问题,不能按规范来,否则就是无解,关键是一定要在泵坑前把固体拦截了,不能进入泵坑,因为坑深,维修泵比较麻烦,
这个只能用泵向外抽,但小区挺大的,泵坑也应很大的,做在站内对土建要求要求很高了, 不划算,应该做在处理站外边。有压力排水,坡度可以比规范小,千分之二,也才1.2米,加上起始处覆土20--30公分,完全可以排到水沟去。,
回复

相关推荐

APP内打开