无市政污水管线,大家看看污水怎么排更合理
zhanghui9681
2011年07月12日 17:15:27
只看楼主

大家看看这个污水怎么排更合理 五十万平米的一个小区,内设有污水处理站,小区周围无市政污水管线,只有一条明沟排水。这条沟距小区600M,沟深2m,沟顶标高与小区道路标高差不多。目前状况只能排到这条沟里。再哪里做提升比较合理呢?污水处理站内做可以不,还需要注意什么问题?请大家赐教!

大家看看这个污水怎么排更合理
五十万平米的一个小区,内设有污水处理站,小区周围无市政污水管线,只有一条明沟排水。这条沟距小区600M,沟深2m,沟顶标高与小区道路标高差不多。目前状况只能排到这条沟里。再哪里做提升比较合理呢?污水处理站内做可以不,还需要注意什么问题?请大家赐教!
免费打赏
china_liudalong
2011年07月12日 22:19:47
2楼
1.这个问题有点复杂啊,你要排到600米外的深沟里,貌似排水小区和厂区的排水管线最小坡度是0.004,还有污水的管顶覆土得到冻土层以下,感觉2米深的明沟深度不够啊,排到明沟很费劲。
2.周围尽量找到排水管线,如果真的找不到找业主要,要是真的没办法,就是往远处连,要是都不行貌似污水能加压,试试排到明沟里,但是对厂区附近的污染很大,如果是居民楼,那就后果很严重。
回复
huangzhimin
2011年07月13日 09:56:45
3楼
需要注意的问题:
1、小区污水处理及出路应提出申请报告,由环保部门批文确定;
2、如果确定明沟为小区排水出路,可按环保部门污水排放要求,(1)污水暂缓处理时,可采用先期污水压力排明沟,后期集中处理;(2)污水要求处理时,小区内单设污水处理站,污水处理达标后排明沟。
回复
zt_email
2011年07月13日 11:10:14
4楼
应该先和规划和市政部门沟通之后再讨论具体方案比较合理吧?
三通一平是基本条件,没有的话,起码相关部门要给个说法和方案
回复
付付皮
2011年07月13日 11:44:48
5楼
在地势低的地方,地势平坦的地做提升泵房。
回复
lxdlxd1981
2011年07月13日 13:51:31
6楼
必须明确出水标准,出水出路等问题,一般情况下房产项目的环评及其批复里面会有此规定
回复
zhanghui9681
2011年07月13日 14:11:45
7楼
这个项目是这样的,小产权房 没有手续,无图签,只要能用就行
处理站设在小区内。现在主要问题是管道坡度不够。如果在站内做提升,压力排水可不可以一直排到明沟里?

[ 本帖最后由 zhanghui9681 于 2011-7-13 14:25 编辑 ]
回复
若水
2011年07月13日 15:57:06
8楼
先不考虑从环保角度能不能排入排水沟,那得看那条沟的功能和你处理出水的水质。
污水处理出水想重力流排入600米外,只有2米深的排水沟是不行的了,只能抽排,泵站设在污水处理站内就行。
回复
icandoitwell
2011年07月13日 17:12:49
9楼
找市政建设,配套设施是由市政来完成的
回复
gtl360
2011年07月13日 17:35:11
10楼
目前的国情,理解楼主。
回复
gtl360
2011年07月13日 17:36:03
11楼
目前的国情,理解楼主。
回复

相关推荐