变压器低压配电系统进线开关整定电流的选择
wnnlcy
wnnlcy Lv.2
2006年05月26日 10:37:21
来自于变压器
只看楼主

一台1250KVA的变压器低压进线开关的整定电流怎样计算

一台1250KVA的变压器低压进线开关的整定电流怎样计算
han2003
2006年05月26日 11:11:59
2楼
1899A,3200/2500A,2500/5,TMY2*4(100*8)
回复
xin20019
2006年05月26日 11:42:46
3楼
要是成套厂选就2500/2000,或2500/2500,因为1899*1.3=2400,3(100*10)+(80*6)+(60*6)
回复
jinchen9408
2006年05月26日 11:58:41
4楼
回复
wnnlcy
2006年05月26日 13:07:48
5楼
算出1899你们都用了什么系数,1250/1.73/0.38/?=1899
回复

相关推荐

APP内打开