气压罐的大小怎么选啊
zhangyu1ren
2006年05月26日 09:27:47
只看楼主

我设计的加压泵房采用两台泵,一用一备,单泵流量16m3/h,我参照上海凯泉“KQG系列自动给水设备”来选,它配的是800X2400(DxH),是不是太大了点啊!气压罐的大小到底怎么选啊

我设计的加压泵房采用两台泵,一用一备,单泵流量16m3/h,我参照上海凯泉“KQG系列自动给水设备”来选,它配的是
800X2400(DxH),是不是太大了点啊!气压罐的大小到底怎么选啊
免费打赏
ldsun
2006年05月26日 10:14:51
2楼
按调节容积选
回复
wangjitang
2006年05月29日 14:59:39
3楼
我们一般按下面这个公式来选,其中V是可吸收的膨胀水的体积

Q×0.0356
V = ────────────
P预充气体压力
1 - ──────────
P系统最大工作压力
有这个方面的需要可以和我联系0755-26583090汪继堂
回复
wangjitang
2006年05月29日 15:02:54
4楼
我们一般按下面这个公式来选,其中V是可吸收的膨胀水的体积

Q×0.0356
V = ─────────────
P预充气体压力
1 - ──────────
P系统最大工作压力
有这个方面的需要可以和我联系0755-26583090汪继堂