系统运行现场问题分析
leiyong811029
2011年07月12日 14:45:40
来自于中央空调
只看楼主

本人做某电梯公寓楼一小项目,冷热源由物业主机房提供,入户冷冻水供回水管径DN25,供水水温8度,室内设计7台风机盘管,每台设计电动二通阀,风机盘管总冷量27KW,单位面积冷量240w/平米,管道采用PPR管,接主水管采用DN40管道连接DN25的供水主管,目前室内温度最低只能降到25度,无法再继续降温(房间层高2.8米,管路采用PPR热熔管,无自动排气阀)请问效果差的原因?谢谢

本人做某电梯公寓楼一小项目,冷热源由物业主机房提供,入户冷冻水供回水管径DN25,供水水温8度,室内设计7台风机盘管,每台设计电动二通阀,风机盘管总冷量27KW,单位面积冷量240w/平米,管道采用PPR管,接主水管采用DN40管道连接DN25的供水主管,目前室内温度最低只能降到25度,无法再继续降温(房间层高2.8米,管路采用PPR热熔管,无自动排气阀)请问效果差的原因?谢谢
免费打赏
piaopiaonv
2011年07月12日 16:58:00
2楼
入户冷冻水供回水管径DN25 是什么意思啊
回复
zcg917
2011年07月13日 10:28:43
3楼
建议查回水温度,盘管出风温度,导致盘管制冷效果差的原因有很多,
回复
zhigangqin_qzg
2011年07月13日 10:47:59
4楼
管路中有空气;PPR管施工容易造成缩径,造成水量不足
回复
zln186
2011年07月13日 11:00:13
5楼
DN25的入户管径有点小吧,水量不足,制冷能力不足。再看看回水温度是多少哪?温差不足也有影响。
回复
tyut13223642369
2011年07月13日 11:23:38
6楼
有道理,在系统高点霍个口子放弃
回复
engsimon
2011年07月13日 15:30:21
7楼
主要在于系统供水管径小,流量达不到要求,另外你这末端又没有自动排气,还有就是系统冷冻水的供压力。再就是你的末端施工质量如何,盘机出风管是不是漏风。
回复
wl583174453
2011年07月13日 17:46:01
8楼
我是暖通专业刚毕业的新手,很高兴参加土木在线暖通版块的这个大家庭,在这里我看到很多专业性的问题都被解决,我自己在这里也学到很多,每次都是路过学习,觉得土木在线就像刊物中的《暖通空调》一样有高水准......
回复
thiago
2011年07月13日 17:47:46
9楼
路过,学习了
回复
wh1238931
2011年07月13日 19:54:39
10楼
室外什么温度,如果室外是年最高温度,我觉得25度也可以了,7台盘管用25的管子好像不粗,还有没有自动排气是个问题,PPR管如果单独制冷没什么大问题,如果供热,管道弯曲变形,运行效果可能会很差