框架结构,底层柱800*800,上层柱变为600*600,四边各收100mm,该处框架梁高700,按照03G101,c/hb<1/6,可以不用截断钢筋,直接顺弯。可是这样做的话必须从梁底开始弯,这样做却又不能满足柱包梁,请教一下同仁高手,这种情况是不是必须截断柱筋,重新插筋。
框架结构,底层柱800*800,上层柱变为600*600,四边各收100mm,该处框架梁高700,按照03G101,c/hb<1/6,可以不用截断钢筋,直接顺弯。可是这样做的话必须从梁底开始弯,这样做却又不能满足柱包梁,请教一下同仁高手,这种情况是不是必须截断柱筋,重新插筋。
2楼
我的做法就是断筋。。。。
我觉得比弯筋合理。。虽然浪费点儿。。。
回复
3楼
按1:6顺弯的话,变100需要600高度,在600范围内完成是可以的,但要注意这部分范围应该在梁核心区处,需要注意:箍筋的尺寸很难控制,梁钢筋位置如何布置。所以一般这种变动是重新插筋比较适宜。
回复
4楼
谢谢了,在现场我也是采用重新插筋的办法,这样做来的效果很好.还有一个问题要请教.柱筋切断后,梁高大于直锚长度,那切断的柱筋是否还要弯12d?可否在梁面直接切断直锚?
回复
5楼
切断插筋好一些,但是两部分钢筋注意锚固等要求。
为安全按顶端柱子弯锚好一些
回复
6楼
我想重新插筋更好!
回复