10kV架空线转电缆要不要做电缆头
llu608
llu608 Lv.13
2011年07月11日 21:05:46
只看楼主

我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢

我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢
免费打赏
dylan3940
2011年07月29日 09:06:55
12楼
看看街头路边的实例,哪有不做的
回复
x190925141
2011年07月29日 09:09:04
13楼
绝对得做
回复
与电共舞
2011年08月01日 22:59:27
14楼
必须得做电缆终端头
回复
npc664331157
2011年08月02日 17:03:01
15楼
电缆头的作用就是保证连接顺畅 提供必要的绝缘 10kv是高压,肯定要做的
回复
qixijs
2011年08月02日 23:29:44
16楼
回复

相关推荐