我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢
我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢
2楼
不但要做,而且必须做好。
回复
3楼
必须做,而且一定要严格按照产品说明书及制作工艺做好电缆头。
回复
4楼
你们的回答很及时,非常感谢!顺便问一下,400v塑壳开关底下接铜鼻子,铜鼻子再接电缆头,然后是400v电缆,对吗?
回复
5楼
必须要做电缆头.
回复
6楼
“400v塑壳开关底下接铜鼻子,铜鼻子再接电缆头,然后是400v电缆,对吗?”
楼主的说法“违反电工工艺”!
低压电缆先做头,同时压好“线鼻子”,再把线鼻子接到开关下!
没有400V电缆的,一般低压电力电缆是0.6/1KV !!!
回复
7楼
10KV的配电是必须做电缆头的,还要按照规范做好
回复
8楼
电缆头一定要做的,并且要做好。
回复
9楼
不但要做而且必须是10kV户终端头,防雨雪,防污染的。
回复
10楼
两端都得做电缆终端头,
回复
11楼
那是一定一定要做的
回复