这是冷却循环泵,DN300,流量540,应该是三用一备吧,想请教一下有哪位大侠能推出制冷机组的冷量是多少吗?(本人是菜鸟)还有一天的补水量、排水量大概是多少?谢谢!
这是冷却循环泵,DN300,流量540,应该是三用一备吧,想请教一下有哪位大侠能推出制冷机组的冷量是多少吗?
(本人是菜鸟)还有一天的补水量、排水量大概是多少?谢谢!
12楼
制冷量是2100KW,合计600usrt
回复
13楼
我们也基本上是两用一备!
回复
14楼
按流量540(立方米/小时)计算,估计冷量在650RT左右,补水量约为540的1%即5.4立方米左右(流量超过300的冷却塔,一般都用方塔多)。
回复
15楼
首先,我承认几台小流量泵的并联可以做到更经济的系统变流量运行,不过也因此产生了两个问题:一、几台小流量水泵的投资成本叫两台大泵的投资成本高;
二、几台泵的并联运行会造成泵流量的衰减;
请问11楼,如何解决泵的流量衰减问题,保证这种变流量设计的运行经济性?请指教。
回复
16楼
我算出的结果制冷量2850KW。还有一个问题请教楼上几位,补水量是按系统水量算还是按循环水量算?
回复
17楼
按循环水量的2%左右计算
回复
18楼
1、认为540是总流量的,结果是2500KW多;
2、认为是单台540流量的,结果为7500KW多;
3、其他均为错误答案;
回复
19楼
450*5*1.163/1.15=2275kw/3.52=646usrt
回复
20楼
怎么算的??我是菜鸟不会算
回复
21楼
我是暖通专业刚毕业的新手,很高兴参加土木在线暖通版块的这个大家庭,在这里我看到很多专业性的问题都被解决,我自己在这里也学到很多,每次都是路过学习,这次也是路过学习学习
回复