关于冷却水流量推出制冷机组冷量的问题,求答,谢谢!
forrest_chen
2011年07月11日 17:52:54
来自于工地图片
只看楼主

这是冷却循环泵,DN300,流量540,应该是三用一备吧,想请教一下有哪位大侠能推出制冷机组的冷量是多少吗?(本人是菜鸟)还有一天的补水量、排水量大概是多少?谢谢!

这是冷却循环泵,DN300,流量540,应该是三用一备吧,想请教一下有哪位大侠能推出制冷机组的冷量是多少吗?
(本人是菜鸟)还有一天的补水量、排水量大概是多少?谢谢!

图像126.jpg

图像126.jpg

免费打赏
mideahz
2011年07月14日 11:51:17
22楼
我是这么算的:
540/1.15*5/0.86*5/6=2275KW/3.517=650RT左右
呵呵,和19楼一样。。。

[ 本帖最后由 mideahz 于 2011-7-14 11:52 编辑 ]
回复
icedecca
2011年07月15日 11:45:47
23楼
做一个认真的听众
回复
jxf100w
2011年07月15日 15:00:19
24楼
看你三用一备本身是怎么配的啊,如果三台机同时开才满足流量那制冷量应为 4000KW左右吧,你们既然选了泵,那你们的泵怎么选的啊,旁边就有机组,没名牌吗?
回复
lovehpcn
2011年07月16日 23:59:29
25楼



管径DN300的水管,540不可能是总流量!
回复
qq1943
2011年07月18日 10:51:54
26楼
计算出约2800KW
回复
luoyangzhaoke
2011年07月18日 11:39:18
27楼
冷却水循环泵大小要根据冷却塔来选,冷却塔的选型不是只根据冷凝器的流量来选的,和地域,冷幅高都有关系,举列:广州和乌鲁木齐的冷却塔选型,同样冷凝器的流量是100立方小时,广州的冷却塔流量应该在170立方左右,乌鲁木齐就要小的多,循环水泵自然就小了。即使知道了冷凝器流量了也得知道压缩机功率才能算的出机组的冷量!
回复

相关推荐

APP内打开