请教 电动阀门 电源问题
freeking
freeking Lv.4
2006年05月25日 14:38:38
只看楼主

隔离电动阀门的配电箱是否需要两个电源进线,并且作双电源自动切换?有没有相应的规范规定?

隔离电动阀门的配电箱是否需要两个电源进线,并且作双电源自动切换?有没有相应的规范规定?
免费打赏
jin-s-n
2006年06月03日 18:03:43
2楼
这要看你的电动阀是做什么用的,如果只是普通的用途,就用不着双电源,如果关系到安全问题,最好采用双电源,而且两个电源要来自不同的变压器
回复
ihf
2006年06月03日 18:29:42
3楼


如果是消防用的,那就要双电源自动切换装置.
回复
freeking
2006年06月07日 16:20:51
4楼
是蒸汽隔离阀门,如果在启动或关闭时,会影响到汽轮机背压。
回复