池子钢筋的连接方式问题?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年05月25日 13:50:10
来自于建筑施工
只看楼主

《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.3.4条第1条:对具有抗裂性质要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状态),其受力钢筋不应采用非焊接的搭接接头。这条可否这样理解:池子外壁因有抗裂要求,所以外壁钢筋应采用焊接接头,其它部位则可以采用其它连接方式?

《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.3.4条第1条:对具有抗裂性质要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状态),其受力钢筋不应采用非焊接的搭接接头。这条可否这样理解:池子外壁因有抗裂要求,所以外壁钢筋应采用焊接接头,其它部位则可以采用其它连接方式?
免费打赏
wonjc
2006年05月26日 11:27:40
2楼
比如圆形水池有抗裂度要求,所以环向钢筋就要求采用焊接或机械连接接头
回复
wonjc
2006年05月26日 11:32:36
3楼

一般池壁都是受弯构件或者偏心受压,不属于“轴心受拉或小偏心受拉状态”
回复
cjhuif
2006年05月26日 12:57:04
4楼
谢谢海知天蓝版主的解释,明白了..