2楼
我也很想知道 希望高手来解答!!
回复
3楼
楼主要知晓,这种荷载只是一种简化了的等效均布荷载。对楼板设计而言,一般是采用弯矩等效。同样的荷载作用下,双向板双向传力,单向板单向传力。故弯矩双向板小,单向板大。故而等效均布活荷载单向大,双向小。
回复
4楼
我认为三楼的理解有误,楼面活荷载的分布属于静荷载,和楼板本身属性比如动力特性之类的无关。荷载的大小仅和概率统计有关。
之所以单向板4.0双向板2.5这是因为在规范中,取2.0是在板跨大于6*6这个前提的。大家知道,楼面均布荷载分布面积越大,荷载布满的概率越低,所以在大双向板中该荷载取的低。这也是为什么在一定从属面积下,计算梁柱基础时荷载可以折减。
这一点在新荷载规范的征求意见稿中也可以看到,当双向板在3*3米是楼面活荷载的取值和单向板一样取4.0。
回复
5楼
谢谢高手指点,我正做一个六层地上停车库
回复