请问谁知道在那本规范里面有电流电压回路都用4X4的电缆的说明
nys613
nys613 Lv.3
2011年07月10日 16:41:04
只看楼主

请问谁知道在那本规范里面有电流电压回路都用4X4的电缆的说明,在线等。谢谢

请问谁知道在那本规范里面有电流电压回路都用4X4的电缆的说明,在线等。谢谢
免费打赏
淮岸听风
2011年07月11日 08:26:26
2楼
我们这儿是供电局在对系统用电计量方面有这个要求,厂内的没有。因为供电局说如果电压电压线选得不大,会造成他们的表计少计量。为了避免验收时的麻烦,收费计量这一块用4X4的控缆。

与供电局的探讨过这个问题,供电局说他们内部有个什么“反措”文件是这样要求的。
回复
hsq5000
2011年07月12日 15:45:38
3楼
DL/T5202-2004 电能量计量系统设计技术规程, 第八节规定计量回路的电流电压回路导线截面不能小于4平方
回复