风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?
tmsm
tmsm Lv.2
2006年05月25日 10:33:42
只看楼主

风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?有什么好处与坏处?

风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?有什么好处与坏处?
免费打赏
陆庭侯
2006年05月26日 13:57:33
2楼
回水管上装电动阀的话,最好在每层的供水主管上装一个过滤器。
回复
jingmc
2006年05月28日 12:13:40
3楼
如果风机盘管前装了电磁阀,阀前需要装一个,过滤器,否则如果杂质进了阀体会异致电磁阀关不严,如果没有电磁阀我认为没必要装了
回复
b617
2006年05月28日 13:31:48
4楼
看过很多工程都没有在盘管上加Y过滤器的。

维修7年的末端来看,没有见过电磁阀给杂质卡住这情况。
回复
l13717518606
2006年05月28日 16:40:36
5楼
根据北方的水质情况,我个人认为在华北地区的空调一定要安装过滤器。
回复
wr-1973
2006年05月31日 09:04:15
6楼
如果在机房水质处理好,在风机盘管未端不需加过滤器,加了增加阻力损失。
回复
yinyanti
2006年06月01日 16:59:02
7楼
还是加的好
回复
liuming106
2006年06月01日 21:41:48
8楼
进水管处加装过滤器,水受到的阻力很小,不管任何地区,安装过滤器比较好点.
回复
shiergang
2006年06月01日 22:36:33
9楼
我以前做过的
都加了
感觉
主要考虑杂质进入盘管后
不好处理
再有就是
新装的系统
管道都有杂质
不用过滤一下
很麻烦
很影响效果
回复
heturui2
2006年06月02日 12:05:15
10楼
加了不是增加了费用?而且主机房里冷冻水回水管上已经加了,再加正如上面说的增加了阻力吗?要不你在进入楼层前加个过滤器不是比没台FC前加来的划算吗?
纯属个人意见
回复
heturui2
2006年06月02日 12:08:03
11楼
错别字太多,sorry!!打过:
加了不是增加了费用吗?而且主机房里冷冻水回水管上不是已经有了过滤器了吗?再加不正如6楼说的增加了阻力了吗?可不可以再每层入水管前加过滤器,这样会不会比每一台FC都加过滤器来的划算呢?
回复