钢筋直径偏差超过国家规范要求,对结构影响多大
bojiansong
bojiansong Lv.2
2011年07月10日 14:03:51
只看楼主

工地进了一批钢筋,作为甲方工程师,用游标卡尺卡了,直径偏差超过国家规范,立即要求施工方退货。可施工方项目经理说要送检,检测合格就用,当地试验室只对力学性能测试。钢筋细了会对建筑物结构安全和抗震性能有影响,可我不知道影响程度到底有多大。施工方竟然纵容钢筋供货方和我们谈设计保险系数,扯淡的无良建筑商。

2011年07月10日 14:04:43
2楼
是海南临高吗,太穷啦,穷疯了
回复
antkillerqq
2011年07月11日 13:45:06
3楼
朋友,送检测也要测量钢筋直径偏差的,钢筋细多了肯定下不合格报告。
回复
risan
2011年07月11日 20:15:23
4楼
检测的一般不会去测量钢筋直径偏差的,它们只关心钢筋的强度
回复
chpanda
2011年07月12日 09:28:03
5楼
监理呢?他们不说话?监理要对这个做出回应的。
或者和施工方说,让他们去找设计师,只要设计师出书面东西说这批钢筋可以用就用。责任就设计师担了。甲方只要控制住工程款就好了。
回复
ye_jt
2011年07月12日 09:58:47
6楼
钢筋检测除了要做强度检测外,还要检测重量偏差、伸长率等,当地检测室检测项目不够的话,送到检测项目齐全的检测室检测(地市级检测室)。如果强度比较高,而直径偏小且超规范,那就很不好,说明钢筋含碳量偏高或已经超冷拉过,对抗震很不利,坚决退场!

[ 本帖最后由 ye_jt 于 2011-7-12 10:01 编辑 ]
回复
fugumin
2011年07月12日 10:59:10
7楼
顶你一下,坚决退场
回复
xiaojidam
2011年07月13日 10:13:44
8楼
一般敢这样做的,在朝里都有人的……
回复
xxh1580
2011年07月13日 17:11:30
9楼
这个东西不是设计来纠结的?这不是设计的问题,检测单位出示合格证明就OK,只要他们胆子大出试试看!
回复
qq26829639
2011年07月14日 07:53:59
10楼
钢筋细多了肯定下不合格报告
回复
筛糠
2011年07月14日 09:05:55
11楼
真是无语,现在就没有天地良心可言,认真的人往往是自讨没趣。