变电所和柴油发电机联动的问题
zymbxd
zymbxd Lv.3
2011年07月10日 11:51:23
只看楼主

公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!

公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!
免费打赏
dongge6666
2011年07月11日 15:43:22
12楼
不过一般需要做一台双电源控制柜来满足要求。内部安装两只四极1000A的隔离开关作为两组电源的输入。检修时可以断电用。下端安装一个1000A的四极双电源开关。柜门上还可以安装电流电压监测回路。双电源要具有消防强切端口和返回信号,还要有停电自启发电机的信号接口。
回复
水澜2015
2011年07月13日 10:18:58
13楼
拿设计院的更改设计方案成套厂,他们会负责搞定的。发电机则由发电机厂家供给。
回复
zymbxd
2011年07月20日 12:24:42
14楼

看来还需要请设计院重新设计一下