Y向风荷载不满足要求(海南:w=0.85)
wisdom90
wisdom90 Lv.2
2011年07月09日 19:07:04
只看楼主

海南一21层住宅的剪力墙结构,高度大概63m,两方向投影长度46x19m,风荷载100年一遇w=0.85,7度设防2类场地,房屋左右对称,房屋凹凸不规则,刚心质心偏离太远,感觉剪力墙已经够多了,两端部的剪力墙已经加不了了,Y向风荷载下位移角才600分之一(离规范的1000分之一差太远了),地震作用下位移角都1500分之一了,两方向的剪重比刚好1.6%差一点,有啥方法让Y向风荷载下位移角满足要求[localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]2[/localimg]

海南一21层住宅的剪力墙结构,高度大概63m,两方向投影长度46x19m,风荷载100年一遇w=0.85,7度设防2类场地,房屋左右对称,房屋凹凸不规则,刚心质心偏离太远,感觉剪力墙已经够多了,两端部的剪力墙已经加不了了,Y向风荷载下位移角才600分之一(离规范的1000分之一差太远了),地震作用下位移角都1500分之一了,两方向的剪重比刚好1.6%差一点,有啥方法让Y向风荷载下位移角满足要求
[localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]2[/localimg] 111.jpg[localimg=600,340]1[/localimg][localimg=600,446]2[/localimg][localimg=600,404]3[/localimg] 2222.jpg

333.jpg


444.jpg


振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3036 91.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.2090 2.37 0.77 ( 0.77+0.00 ) 0.23
3 1.8016 179.86 0.23 ( 0.23+0.00 ) 0.77
4 0.7131 178.84 0.75 ( 0.75+0.00 ) 0.25
5 0.6426 89.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

[ 本帖最后由 wisdom90 于 2011-7-9 19:10 编辑 ]

111.jpg


2222.jpg


333.jpg


444.jpg

免费打赏
wisdom90
2011年07月11日 12:30:36
12楼
谢谢 ,我现在已经把楼梯间哪围成核心筒了,Y向适当加长了剪力墙和连梁的高度,效果还比较行,就是感觉现在剪力墙太多了,Y向风荷载位移比是1/1000,而Y向地震下位移角已经1/2200,哎,风控下太不经济了
回复
wisdom90
2011年07月11日 12:33:14
13楼
请问下,我现在在Y向墙体不连续的地方,加了虚梁建模建进去了,Y向位移角就好了很多,实际上有没有用啊
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月11日 14:10:30
14楼
学习中 希望大家多多给力
回复
wxw102393131
2011年07月20日 17:06:32
15楼
在Y向墙体不连续的地方,加了虚梁建模建进去了,Y向位移角就好了很多,实际上有没有用啊,可以理解为暗梁,你的洞口按墙开洞做,位移全好一点
回复
chongyajiji
2011年08月31日 20:42:44
16楼
支持,我觉得算不过的话就只能分逢了,墙我看基本已经没有办法布置了
回复
tm010111
2012年02月13日 11:21:47
17楼
风控下连梁刚度是不是不应该折减 不知道大家做这种风控结构怎么考虑?
回复