Y向风荷载不满足要求(海南:w=0.85)
wisdom90
wisdom90 Lv.2
2011年07月09日 19:07:04
只看楼主

海南一21层住宅的剪力墙结构,高度大概63m,两方向投影长度46x19m,风荷载100年一遇w=0.85,7度设防2类场地,房屋左右对称,房屋凹凸不规则,刚心质心偏离太远,感觉剪力墙已经够多了,两端部的剪力墙已经加不了了,Y向风荷载下位移角才600分之一(离规范的1000分之一差太远了),地震作用下位移角都1500分之一了,两方向的剪重比刚好1.6%差一点,有啥方法让Y向风荷载下位移角满足要求[localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]2[/localimg]

海南一21层住宅的剪力墙结构,高度大概63m,两方向投影长度46x19m,风荷载100年一遇w=0.85,7度设防2类场地,房屋左右对称,房屋凹凸不规则,刚心质心偏离太远,感觉剪力墙已经够多了,两端部的剪力墙已经加不了了,Y向风荷载下位移角才600分之一(离规范的1000分之一差太远了),地震作用下位移角都1500分之一了,两方向的剪重比刚好1.6%差一点,有啥方法让Y向风荷载下位移角满足要求
[localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]2[/localimg] 111.jpg[localimg=600,340]1[/localimg][localimg=600,446]2[/localimg][localimg=600,404]3[/localimg] 2222.jpg

333.jpg


444.jpg


振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3036 91.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.2090 2.37 0.77 ( 0.77+0.00 ) 0.23
3 1.8016 179.86 0.23 ( 0.23+0.00 ) 0.77
4 0.7131 178.84 0.75 ( 0.75+0.00 ) 0.25
5 0.6426 89.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

[ 本帖最后由 wisdom90 于 2011-7-9 19:10 编辑 ]

111.jpg


2222.jpg


333.jpg


444.jpg

免费打赏
天柱
2011年07月09日 20:16:05
2楼
增加Y向剪力墙
回复
gaganan520
2011年07月09日 20:46:00
3楼
外形一定很好看,都不管做结构的死活,周期貌似有点大了。
回复
princefei
2011年07月09日 22:40:11
4楼
除了加强Y向的墙长或者墙厚 没有别的办法了 我现在在做汕尾的住宅 50年基本风压都已经是0.85了的 底部三层墙厚250 墙长3米的 较多 楼梯间已经全是剪力墙了的 才将Y向风搞过去
回复
flykissinger
2011年07月09日 23:49:40
5楼
Y方向连续对应的剪力墙太少了~试试看增加墙厚或者增加剪力墙吧。
回复
wisdom90
2011年07月10日 18:56:22
6楼
我把电梯那里的做成核心筒位移角上去了点,在Y向加剪力墙没什么效果,反而周期比不是很好,现在想想能不能把两端的翼墙加长或者加厚了,或者某些部位加厚墙体
回复
wisdom90
2011年07月10日 18:59:14
7楼
设缝老板会把我杀了的,请问下两翼墙在哪加最有效果,两端部不能加长了
回复
whjsun
2011年07月11日 08:53:41
8楼
建议您适当整合剪力墙(即有的墙加长,使之围合成筒体),可以极大增强刚度;第二加大连梁高度;建议您改为墙上开洞方式建模
回复
shenkim880619
2011年07月11日 09:26:27
9楼
增加纵墙。。
回复
海边的骆驼
2011年07月11日 10:02:11
10楼




赞同,把墙整合下,尽量可以形成筒体,尽量使y向墙,可以通过连梁连接,提高整体作用刚度
回复
tandamin
2011年07月11日 10:05:11
11楼
增加Y向剪力墙,综合考虑,尽量局部设置筒中筒结构。
回复

相关推荐