热水供热,水-水板式换热器,夏季检修时发现二级网除污器内过滤网多处损坏,请问可不可以将过滤网取消不要了?

热水供热,水-水板式换热器,夏季检修时发现二级网除污器内过滤网多处损坏,请问可不可以将过滤网取消不要了?
免费打赏
cyq333
2011年08月26日 17:58:58
14楼
热水管网杂质很多,需要滤网保护水泵
回复
gjf442989983
2011年09月03日 21:15:32
15楼
不可以,换个过滤网吧,要不然堵了换热器,烧了水泵电机就麻烦啦
回复
青岛李宗荣
2011年09月05日 17:47:25
16楼
应该更换滤网,同时考虑在除外除污器两侧加装阀门及旁路,以便在运行时随时更换滤网或清理杂物。