求助:换热站除污器问题
mbf1965
mbf1965 Lv.5
2011年07月09日 16:08:54
来自于采暖供热
只看楼主

热水供热,水-水板式换热器,夏季检修时发现二级网除污器内过滤网多处损坏,请问可不可以将过滤网取消不要了?

热水供热,水-水板式换热器,夏季检修时发现二级网除污器内过滤网多处损坏,请问可不可以将过滤网取消不要了?
cbin_999
2011年07月10日 15:10:23
2楼
热水管网杂质很多,需要滤网保护水泵
回复
sdshui8609
2011年07月13日 08:47:50
3楼
不可以!滤网损坏就是因为循环水系统里含有焊渣等杂物,过滤网应该是可更换的,或是系统运行一段时间后停机清洗一下滤网,可以延长其使用寿命。
回复
fine_2009
2011年07月13日 16:22:27
4楼
取消过滤网那还设个过滤器做什么用的?
回复
牢牢闹钟
2011年07月13日 16:31:35
5楼

特别是换热器,换热器堵塞
回复
relishejiyuan
2011年07月14日 14:50:26
6楼
不知道你们那里用的是什么除污器,我们这里要是水质不好的时候,入口都是设置两级除污,回水先入旋流除污器,再入直通或者角通除污器,最后在板换入加Y型除污器
回复
dongruilin88
2011年07月15日 08:36:55
7楼
还是保留吧,换热器之间的水流通道是很小的,换热器且定期要进行清洗的,不然清洗次数将增加
回复
flyingbird
2011年07月15日 19:56:49
9楼
更换过滤器滤网或者更换过滤器!
回复
goodbaby_zx
2011年08月11日 21:42:33
11楼
既然设了就肯定是有用的,最好还是别取消!
回复
wsxy5211
2011年08月12日 12:09:08
12楼
加个Y型过滤器~
回复
liujunli767
2011年08月25日 22:45:09
13楼
千万不可,更换个新的带骨架的滤网吧,取消的话杂质将直接进入换热器内,更难处理。
回复

相关推荐