问两个地下室的问题
jobhai
jobhai Lv.5
2011年07月09日 13:43:59
只看楼主

刚做还不太了解,请大家帮忙解答下,一个是地下室抗浮水位,我的这个房东南西北四个角点室外标高高差达2米,地质报告说是按最低的那个角地面以下0.5m计算水位。请问这样算对于最高点下的地下室外墙和底板的抗浮是否偏于不安全?二是部分地下室顶板上覆土300,走消防车。取荷得按等效荷载,但这个东西计算很复杂,请问井字梁结构2.5m板跨的荷载输多少合适,对梁柱又得取多少?谢谢先

刚做还不太了解,请大家帮忙解答下,
一个是地下室抗浮水位,我的这个房东南西北四个角点室外标高高差达2米,地质报告说是按最低的那个角地面以下0.5m计算水位。请问这样算对于最高点下的地下室外墙和底板的抗浮是否偏于不安全?
二是部分地下室顶板上覆土300,走消防车。取荷得按等效荷载,但这个东西计算很复杂,请问井字梁结构2.5m板跨的荷载输多少合适,对梁柱又得取多少?
谢谢先
免费打赏
zhangweiq82000
2011年07月09日 22:23:14
2楼
1 可以
2。20
回复
dingliang-99
2011年07月10日 00:59:50
3楼
消防车我们一般按规范 12控制荷载可以满足要求(不带人防的地下室)
回复
yaobest
2011年07月10日 11:08:05
4楼
学学习了
回复
jobhai
2011年07月10日 13:33:11
5楼
经查 对消防车等效荷载计算梁时可折减0.8(双向板)
回复
whjsun
2011年07月11日 08:58:46
6楼
抗浮不安全,但可以沿周边设反滤来处理;顶板覆土很薄建议按35KPA计算,算梁时可折减
回复
jobhai
2011年07月11日 09:09:10
7楼
按33折减,但梁还是超大,8米4跨要400x1000,受不了
沿周边设反滤来处理 请问具体是怎么做的?
回复