一个高层建筑四层是KTV,房间封闭,房间门为防火门,面积30几平方。这样的话应该是每个房间都要机械排烟,请问每个房间一定要机械补风么,仅在走道上做可以么?

一个高层建筑四层是KTV,房间封闭,房间门为防火门,面积30几平方。这样的话应该是每个房间都要机械排烟,请问每个房间一定要机械补风么,仅在走道上做可以么?
免费打赏
cruseo
2011年07月15日 21:52:51
22楼


新风机关了其实照样能补风的,其结构本身不能阻止空气流动,只是会有一定阻力,考虑到其他门洞缝隙的附加后,火灾时不用启动新风机。实际上根据条文解释,地上部分的房间只要有普通窗或门,一般就不需要其他补风,透过普通门窗缝隙补风就可,哪怕是经过数个普通门窗。除非是完全密闭的空间且所有出口都有防火门、防火卷帘封死,不能直接连通外界,这才需要考虑补风,地下室一般才是这种状况。

[ 本帖最后由 cruseo 于 2011-7-15 21:57 编辑 ]
回复
crazy_123456
2011年07月19日 11:13:27
23楼
哪个地方的消防局这么强势?
高层建筑排烟和排风一样么?
房间不用排烟,走道就一定需要么?
回复
xiangge11
2011年07月19日 16:17:58
24楼
按建筑设计防火规范,四层及以上的娱乐场所应设排烟设施,若满足自然排烟口面积不小于该场所面积的2%--5%,可采用自然排烟,否则应采用机械排烟。个人以为走到补风不合适,因为KTV密封性太强,走道补风达不到效果。
回复
crazy_123456
2011年07月26日 14:18:25
25楼
我觉得童孩你自己都不清楚说什么~
你提的问题是高层建筑里房间,又给我们列出《低规》条文给自己找依据,这不是掩耳盗铃还是闲的蛋疼了?
回复
szdingo
2011年07月28日 13:45:40
26楼
学习各位经验!
回复