安徽项目,高层地下一层设置燃气热水炉房,提供生活热水。单台容量小于100kw,总容量为290kw.请问,像这种情况需要考虑泄爆么? 高规: 如果是燃气锅炉房,需要泄爆。 按上海市民用建筑锅炉房设置规范: 总容量大于100kw的热水炉房按 锅炉房对待。 但全国的锅炉房规范:容量>700kw的才算锅炉。压力容器规程规定: 容量小于100kw的热水器,可以不受压力容器管理。
安徽项目,高层地下一层设置燃气热水炉房,提供生活热水。单台容量小于100kw,总容量为290kw.
请问,像这种情况需要考虑泄爆么?
高规: 如果是燃气锅炉房,需要泄爆。
按上海市民用建筑锅炉房设置规范: 总容量大于100kw的热水炉房按 锅炉房对待。
但全国的锅炉房规范:容量>700kw的才算锅炉。
压力容器规程规定: 容量小于100kw的热水器,可以不受压力容器管理。
13楼
城镇燃气设计规范中,8.1.2要求燃具和用气设备安装在地下室,半地下室及通风不良的场所时,应设置通风、燃气泄漏报警等安全设施,并没有要求设泄爆装置,不过为了安全期间装吧。
回复
14楼
只是要求工业和商业用气设备设置在地下室,半地下室时,要通风,泄漏报警器等连锁控制装置和泄爆装置,所以,你看你的用途属不属于工业和商业用气。
回复
15楼
很困惑100KW的这个分界出处是在哪?找了好久也没找到,请高人指点。:)
回复
16楼
13楼说的不全对,城镇燃气规范的8.9.1第三条,具有爆炸危险的封闭式建筑应采取泄爆措施。“应”的强制力还是很高的。
回复