高层下燃气热水炉房需要泄爆么
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年07月08日 21:03:29
只看楼主

安徽项目,高层地下一层设置燃气热水炉房,提供生活热水。单台容量小于100kw,总容量为290kw.请问,像这种情况需要考虑泄爆么? 高规: 如果是燃气锅炉房,需要泄爆。 按上海市民用建筑锅炉房设置规范: 总容量大于100kw的热水炉房按 锅炉房对待。 但全国的锅炉房规范:容量>700kw的才算锅炉。压力容器规程规定: 容量小于100kw的热水器,可以不受压力容器管理。

安徽项目,高层地下一层设置燃气热水炉房,提供生活热水。单台容量小于100kw,总容量为290kw.
请问,像这种情况需要考虑泄爆么?
高规: 如果是燃气锅炉房,需要泄爆。
按上海市民用建筑锅炉房设置规范: 总容量大于100kw的热水炉房按 锅炉房对待。
但全国的锅炉房规范:容量>700kw的才算锅炉。
压力容器规程规定: 容量小于100kw的热水器,可以不受压力容器管理。
cruseo
2011年07月11日 18:37:03
2楼
燃气锅炉房必须泄爆。
回复
lemonocean
2011年07月11日 22:28:02
3楼
关键是这个算锅炉房么?
回复
dongruilin88
2011年07月12日 09:22:43
4楼
这需界定容量多大的算锅炉,但从做为公用的燃气热水炉,建议还是做泄压孔,
回复
cruseo
2011年07月12日 10:19:59
5楼

现在已经没有热水机组这个说法了,一律算锅炉
回复
yangwei0420030141
2011年07月12日 13:15:40
6楼
燃气的需要做的
回复
brightboy116271
2011年07月13日 08:59:07
7楼
单台容量小于100Kw,可以不考虑为锅炉房,
但地下室燃气需设置防爆设施。
回复
yn_zhaosw
2011年07月15日 08:36:53
8楼
应该做泄压孔
回复
zhyu27
2011年12月07日 10:58:00
9楼
这个必须做啊,地下室的燃气设备肯定要考虑到防爆泄压的问题,又是高层。
回复
lukven
2011年12月12日 10:57:22
10楼
这个即使不算锅炉设备,但依然要按建规来考虑设计,用燃气肯定要泄爆。
回复