双拼5*16电缆,有这种设计吗?
cmingy
cmingy Lv.7
2011年07月08日 17:27:51
只看楼主

如题,有木有?

如题,有木有?
免费打赏
qq308552452
2011年07月12日 09:08:18
12楼


这要分什么场合用,我做过一次医院手术室配电,一根120足以却用双拼成240,一根出问题还能正常供电,普通场合就没必要了。
回复
学海一帆
2011年07月12日 17:20:38
13楼
例如,楼板暗敷设,最大穿管只能允许SC40。但是一处配电箱需要120A电流。
正常情况下,应该配(5x35)SC50,但是由于敷设条件限制无法施工,改用两根(5x16)SC40代替。

[ 本帖最后由 nicebin 于 2011-7-12 17:29 编辑 ]
回复
呆宝小小
2011年07月12日 17:40:50
14楼
木有
回复

相关推荐